Re: Einwoherwert

Diskussionsforum für Klärwärter und Abwassertechniker

Geschrieben von Heiko am 21. Januar 2013 08:44:43:

Als Antwort auf: Einwoherwert geschrieben von manuel am 20. Januar 2013 23:10:23:

Hallo Manuel,
ca. 120 g CSB / EWG * Tag ist ein realistischer Wert.

0,34 kg CSB /m3 * 4.600 m3/ Tag = 1.564 kg CSB / Tag

1.564 kg CSB / Tag / 0,12 kg CSB / EWG * Tag = ca. 13.000 EWG

Der Wert verträgt sich auch mit der Abwassermenge (all incl. gerechnet).

Gruß,
Heiko

Im Ablauf eines Vorklärbeckens(Verweilzeit =1h) einer kommunalen Kläranlage wird folgende CSB-Konzentration gemessen:
C CSB 340 mg/l
Der Abwasserzufluss zur Anlage beträgt:
Qd 4.600 m3/d
Wie viele Einwohnerwerte (EW) sind an die Kläranlage angeschlossen, wenn man über die spezifische CSB-Fracht rechnet???



Antworten:

Diskussionsforum für Klärwärter und Abwassertechniker