Re: Einwoherwert

Diskussionsforum für Klärwärter und Abwassertechniker

Geschrieben von Manuel am 21. Januar 2013 11:33:58:

Als Antwort auf: Re: Einwoherwert geschrieben von Heiko am 21. Januar 2013 08:44:43:

Vielen Dank Heiko, könntest du mir bitte bei den nächsten Aufgaben helfen, hab die jetzt reingestellt

Hallo Manuel,
ca. 120 g CSB / EWG * Tag ist ein realistischer Wert.
0,34 kg CSB /m3 * 4.600 m3/ Tag = 1.564 kg CSB / Tag
1.564 kg CSB / Tag / 0,12 kg CSB / EWG * Tag = ca. 13.000 EWG
Der Wert verträgt sich auch mit der Abwassermenge (all incl. gerechnet).
Gruß,
Heiko
Im Ablauf eines Vorklärbeckens(Verweilzeit =1h) einer kommunalen Kläranlage wird folgende CSB-Konzentration gemessen:
C CSB 340 mg/l
Der Abwasserzufluss zur Anlage beträgt:
Qd 4.600 m3/d
Wie viele Einwohnerwerte (EW) sind an die Kläranlage angeschlossen, wenn man über die spezifische CSB-Fracht rechnet???



Antworten:

Diskussionsforum für Klärwärter und Abwassertechniker