Re: CSB im Ablauf höher als im Zulauf

Diskussionsforum für Klärwärter und Abwassertechniker

Geschrieben von René am 07. August 2018 19:46:51:

Als Antwort auf: CSB im Ablauf höher als im Zulauf geschrieben von Laura Giesen am 07. August 2018 09:51:51:

Hey Laura,

dieses sollte eigentlich so nicht sein. Kann es sein,dass die Proben vertauscht wurden oder bei der Analyse/Probenahme was schief gelaufen ist? Sind die Werte Stichproben oder Mischproben? Ist die komplette Datenreihe so oder ist es nur eine Probe? Ist der MMBR schon länger im Betrieb? Gibt es vielleicht Schlammablagerungen im Reaktor die sich zum Zeitpunkt der PN gelöst haben? Gibt es einen weiteren Zulauf zum Reaktor z.B. Trübwassser oder ähnliches? Das wären so meine gedanklichen Ansätze.
Gruß René
_______________

Guten Tag zusammen,
zurzeit untersuche ich für meine Bachelorarbeit ein Pilotprojekt und soll die Messdaten analysieren. In meinem MBBR liegt der CSBh-Gehalt im Ablauf höher als im Zulauf. Ich verstehe nicht, woran das liegen kann. Kann mir jemand helfen vielleicht?
Vielen Dank im Voraus.



Antworten:

Diskussionsforum für Klärwärter und Abwassertechniker